Citation :
xavierc
Citation : cedric29
Après recherche je me suis rendu compte que ce n'était pas "ballon tampon" le bon termes, mais plutôt bouteille de découplage.
Donc qui connaît des installations Daikin récente sans bouteille découplage qui fonctionne comme une horloge
Bonjour,
La mienne +1
jesors
Citation : cedric29
Le circulateur DAIKIN varie sa vitesse en fonction de l'écart TD souhaité et mesuré( dixit technicien hotline Daikin)
A ma connaissance, (donc sous toutes réserves), le circulateur est a vitesse fixe ...
Bonne soirée
Le circulateur est bien à vitesse variable en fonction du delta choisi.
Au début de la chauffe il est à fond et ralenti dès que le retour se rapproche du départ et maintien le delta rentré dans la régulation.
Le défaut débit est différent suivant le cycle de fonctionnement chauffage/degivrage/rafraîchissement