Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » Daikin altherma BT , circulateur et ballon tampon


Posté : 19-01-2018 18:21 icone du post

Salut

Pour ne plus avoir de problème de débit il te faut soit diminuer le delta avec la télécommande soit inhiber la variation de vitesse en débranchant la commande vitesse du circulateur (les deux fils les plus fin)