Salut,

Si tu est obliger d'utiliser la vanne diff alors que tu as un circulateur variable c'est que tu es en dessous du débit mini de ta pac. Elle ne pourra pas montée jusqu'à un régime frigo convenable et va tourner comme une patate.
Bref oubli la vanne diff et met le frein sur les réduction de zones.