Forum » » Cuisine Pro Electricité, programmation, automatisation » » robinet thermostatique ?????
Posté : 19-11-2015 20:31
Citation : pierre
est il possible de transformer un détendeur a égalisation externe (bulbe sortie évap et sans metre de buse) en robinet thermostatique ??
Ce sont deux matériels ... tout à fait différents!!
Par définition, un " robinet thermostatique " est une pièce de plomberie, qui agi en modulant le flux de fluide ... mais peut tout aussi bien interrompre totalement le circuit!
En opposition avec nos détendeurs, qui eux aussi modulent le flux passant pour rester dans la marge acceptable ... mais n'ont absolument pas la prétention d'interrompre durablement un flux quelconque!
Citation : pierre
J' ai vu ca sur une pompe a chaleur de lave vaisselle pour bipasser entre 'entrée comp et sortie comp' et maintenir si besoin une pression d'évaporation correcte pour la machine (condenseur de buée sur lave vaisselle). c'est l'explication du fabriquant.
Là, soit ce " fabricant " t'a pris pour un lapin de six semaines .... soit il ne connaît pas ses machines!!
help ...
Tu aurais dû demander à ce monsieur s'il avait entendu parler de KVP !!
Utiliser une vanne thermostatique pour bypasser HP/BP d'un compresseur, compte tenu du temps de réaction de ces vannes ... c'est encore accroître le risque de casse de compresseur!!
Mais bon, ce n'est que mon avis ....
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10312&forum=118