Bonjour,

à voir si le schéma est vraiment comme le montage

bon, le "11" n'est absolument pas une KVP ; ça c'est sûr!!
le dessin ressemble plus à une EVM (symbole de la bobine)
il pourrait servir à une régul BP pilotée..... ou alors le symbole n'est pas clair et c'est un régulateur de capacité

au départ, j'ai prit le 12 pour un dti (détendeur d'injection) surtout vu le composant ci-dessus, mais en général le dti avec son bulbe sert à éviter un retour trop chaud vers le compresseur en venant injecter un peu de liquide dans les vapeurs surchauffée mais ici ce détendeur se pique en entrée sur les vapeurs saturées du compresseur donc il n'est pas là d'injecter de quoi refroidir

en fait, sur ce schéma , ce qui me choque c'est que le 11 et le 12 sont 100% en parallèles alors que le 12 devrait avoir son entrée venant de la ligne liquide.

je vais me reposer là-dessus, j'aurais peut être une autre idée plus tard