website logo
Auteur
avatar
mimifrigo

Forum » » Cuisine Pro Mise au point, mise en service » » LAVE VAISSELLE LANDOT AVEC POMPE A CHALEUR


Posté : 15-11-2015 22:49 icone du post

Citation : ikoko 
en revanche je suis surpris qu en sortie de bouteille liquide et à l entree du detendeur on soit aussi chaud : on laisse à peine la main sur le cuivre

nous avons aussi des enclenchement et coupure compresseur trop proche à mon modeste avis help en cours de cycle .



bonjour

un départ liquide brulant , non ce n'est pas normal c'est une température de condensation anormale surtout au R134A et tes courts cycles doivent être des coupures au pressostat de sécurité HP





Cet article provient de Le site des frigoristes