website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Les nouveaux matériel » » Testo 557


Posté : 18-01-2019 09:03 icone du post

Bonjour,

emplacement de sonde de tirage au vide: certaines clim/pac ont à l'intérieur de l'UE des capteurs de pression ou autres équipés de raccord schrader: cela peut être une option!
il me semble comprendre que vous faites un test d'étanchéité sous vide: j'espère qu'avant cela vous aviez au moins effectué un test sous pression??

mesure de SC et SR: vous ne dites malheureusement pas où vous placez les sondes! Mais sachez que si vous vous basez sur les valeurs usuelles des cours théoriques sur le froid c'est d'office fantaisiste

déjà savoir que vous êtes plus que probablement sur de l'inverter et pas du tout ou rien... que vous devez mettre en demande max pour pouvoir quelque peu estimer ... et que de toutes façons pour savoir si une charge est bonne en PAC: suffit de charger suivant les normes constructeurs en tenant compte des longeurs de tuyaux le cas échéant.

à+ avec plus de détails

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12103&forum=123