Bonsoir et merci pour vos réponses.
Pour le vide, c'est d'abord le tirage au vide qu'il est question. Les tests d'étanchéité sous pressions sont A part.
Pour l'emplacement des sondes, celle de la bp est sur la ligne liquide sur l'unité extérieur.
A défaut d'autres infos, je dois me baser sur les données "théoriques", mais j'ai souvent des écarts de 2/3x les valeurs théoriques.
Ce qui me rend perplexe, c'est que justement, sur une installation neuve, avec la machine prè chargée et les longueurs de liaisons dans les clous, je ne retrouve pas les valeurs se sous refroidissement " théoriques".
Pour,le tirage au vide, les flexibles sont nickel et les joints régulièrement changés. le vacuometre est celui livrée avec la machine et j'arrive à descendes très bas.
Mon soucis c'est vraiment sur l'essais pression où je "perds" sur une installation étanche. Et sur le sous refroidissement qui est, la plupart du temps fantaisiste.