il est claire que quelqu un qui a des bons outils mais pas le savoir qui va avec, ca ne l av1ncera pas a grand chose +1. mais un tech qui a des mauvais outils et que leur fait une confience aveugle, ses diagnostics ne peuvent etre que aproximatifs.
le cas que je cite "detendeur" est l exemple par excellence.
un collegue est dépêché sur un groupe eau glacée,pour cause defaut bp reccurent.il fait ses tests puis conclu a un manque de fluide assez important et detecte une fuite sur le detendeur.
on m envoie pour les travaux et on me precise bien que il ne reste pas grand chose dans le circuit. donc une bouteille de recup de 9 kg faira l affaire, car le collegue avait 1 bar en hp et bp.
a mon arrivée, je n ai aucune info sur le circuit concerné. en attendant que le collegue me rappel, j ai fait un contrôle des 2 circuits.aucune fuite sur le detendeur. je regarde les pressions , elles sont bonne sur le circuit 1 et se sont stabilisé a 5 bar sur le circuit 2.je regarde l historique des defauts= sur les 200 derniers defauts 180 sont liés au circuit 2 " defaut bp". je met en indisponibilité le circuit 1 pour que le groupe me force le circuit 2. resultat , pression tout a fait correctes et convenables tant que la regulation hp ne rentre pas en jeu et tant que le circuit 2 ne tourne qu avec 2 cp sur 3. la sc et sr indiquent un manque de charge ,mais uniquement lorsque les 3 cp sont enclenchés.
si moi, je ne force pas le 3 eme cp la regule ne l enclenche jamais. elle en a pas besoin mais alors pourquoi ce defaut reccurent bp .
mon collegue avait raison sur le manque de charge,mais pas aussi important qu il ne le pensait . en revanche il est a côté de la plaque concernant le detendeur fuyard.
faute a un mano completement a l ouest et un detecteur qui sonne pour un oui ou pour un non.
j ai bien ete obliger de remplacer le detendeur. la micro fuite je l ai localisée sur le flasque du deshy ligne liquide. il manquait 8kg sur 27 kg d origine.
et bien que l on soit tenter de croire que le defaut bp est lié a ces 8kg qui manquent, he bien non, car les 2 circuits ne fonctionnent qu avec 2cp et le plus gros du temps avec le 3 eme cp qui est 2 fois moins puissant.
le probleme vient de la regulation hp et de la consigne du groupe.
il regule sur une consigne en retour de moins 2,5c. la hp varrie de 59 a 32c.
lorsque la hp est dans sa plage l1 plus basse la bp chute a moins 11c avec une eau en entrée evap a 0,5c. plus leau chute en entree evap plus la bp chute avec jusqu a coupure par pressostat bp.
on attend trane qui viendrons requalibrer les capteurs et paufiner la regulation hp.
le debit d eau evap n est pas optim1l, et je soupcone aussi un taux de glycol superieur aux preconisations constructeur. j y retourne prochainem3nt pour gonfler le v1se d expension et j en profiterai pour controler le taux de glycol.
des bons outils auraient éviter ces erreures d 1preciations.
cordialement