Bonjour a tous !!
Salut adel effectivement tu a raison sur les mano a bain d'huile la micro fuite tu la verra au bout de je ne c'est quelque temp récament j'ai etait sur une recherche de fuite sur pac aqualis caleo au 410 mise sous pression d'azote a 28 bar je cherchai pendant 2h et le mano n'avai meme pas bouger de 1mm donc je pensait qu'il ni avait pas de fuite mais je me suis demander ou a pu passer le gaz mon collégue et venue me filer un coup de main bien sur avec mano electronique et la on a vue la diference perte de pression au bout de 1h de 0,5 impressionant c'etait l'echangeur qui fuiyait au niveau des crosse vrement une micro fuite qui a durée 4 an et qui aurai put encor tenir 4an si j'avais remis en service !! Par cintre jamais utilisé le nidron tu pourai me donner ton avis si c'est trés efficace et le cout par rapport a l'azote ou une difference de prix ???