Forum » » Les constructeurs » » JPO-FROID
Posté : 23-12-2012 15:46
Sinon je pense qu'un exemple serait parlant
Je vais toujours reprendre l'exemple de Danone
Production MEG -8/-4°C pour les besoins de refroidissement process yaourt et stockage CF
on a une puissance d'environ 900 kW froid
très important on a un condenseur à air direct (c'est l'NH3 qui passe dedant) voir ma photo sur mon site
c'est la ou ont a toutes la charge NH3 à mon avis
il est en V ce qui n'arrange pas les choses et c'est le plus gros d'ALFA-LAVAL soit 12 m de long 16 ventilo
il y a aussi une bouteille MP qui prend de la charge
et bien malgré ça on a une charge NH3 inférieure à 200 kG!!!
Si vous prenez l'instal de TRAHON qui est sur mon site c'est le même puissance c'est les même compresseurs sauf que 1 seul compresseur sur 2 est équipé de variateur donc un peut moins puissant.
La condensation est confiné dans un échangeur à plaque et il n'y a pas d'eco!!!
Pour tant il y a plus de NH3 que Danone ça laisse rêveur non!
appelez moi chef tout simplement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5913&forum=124