Forum » » Les constructeurs » » PROFROID fuites de fluides frigorigènes récurrentes
Posté : 24-07-2014 23:58
salut
mais je sent qu’on fait partis du même club !!!
j'ai aussi des petits problèmes avec les évaporateurs et les centrales !!
les centrales : tout ce décroche ou se desserre , et des fois faut ressouder comme Detente, car les bouteilles liquide ou d'aspiration se fissure avec les vibrations .
les évaporateurs :faut faire attention au choc thermique (
) car les soudures n'aime pas trop
les cables des resistance electrique n'aime pas le froid en dessous de -10°c, il se font la malle et casse sur la toles lle tout avec un beau feu d'artifice quand ton client rearmes le tout 20 fois avant de t'appeler .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8552&forum=124