Posté : 02-09-2014 06:45 icone du post

salut,
J'ai un site avec centrale profroid et 8 évaporateurs
L'installe à 6 ans, 3 évaporateurs changé à cause de fuites
Cause du probleme d'après PROFROID: utilisation de produits détergents non adapté
il n'y a que sur ce site et sur les autres equipé en PROFROID où l'on rencontre ce genre de fuite prématuré
Cause du probleme selon moi: PROFROID fabrique aussi léger que le matériel italien, donc mauvaise qualité
Mon client à entammer une procedure contre PROFROID et je les appuie au maximum
Il n'est pas normal de foutre du fluide frigo en l'air aussi facilement