Posté : 02-10-2014 22:37 icone du post

salut JPO!

Ton point de vue est aussi parfaitement défendable, question de goût comme tu dit.

Logique que toi et tant que constructeur, tu cherches à prendre ou garder la main sur les sécurités... Et pareil pour moi, le régleur dépanneur. Je tiens mordicus à maîtriser personnellement tout ça aussi! Et le résultat est souvent entre les deux, une bonne chose à mon avis...

Pour les pressostats de régulation pourquoi ne fais tu pas un mini collecteur en 1/4 avec des écrous ? Du coup il n'y a plus qu'un flexible. Et une vanne. Et les écrous sont plus faciles à rendre étanches...

PS: je n'ai rien contre ces différentiels b'huile. Ils vont bien avec ces contrôleurs électroniques de niveau d'huile kriwan car ces derniers sont basés sur un principe optique avec miroir. Si l'huile est un peu chargée elle peut laisser un dépôt même très léger qui peut laisser croire au capteur que le niveau est bon alors que le compresseur est vide. Si pas de double sécurité ->casse compresseur ( vécu sur des petits compresseurs qui n'ont pas de crépine interne) Les traxoil emmerson n'ont pas cette faiblesse. Ils sont basés sur un ILS et un aimant.