website logo
Auteur
avatar
TINOU

Forum » » Les constructeurs » » Advensor


Posté : 15-03-2015 14:48 icone du post

Bonjour
Bien sur il y a des gammes spécifiques au CO2 chez luvé,guntner,...
Le cuivre utilisé est du K65 un alliage du cuivre et fer bien plus epais utilisé pour la partie hp 120bars
L'utilisation du cuivre standard se limite au 1"3/8 pour du 45 bars de mémoire
A l'arrêt les pressions remontent à plus de 70 bars pour du 31° (relation pression température )
Après tout dépends comment est conçue ton installation au niveau Pression de service
En france tutretrouveras des ps de 25/45/120 bars dans la plupart des cas même s'il y a certaines installation en 60/80/120 le tout est une histoire de coût et de conception
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

Message édité par : TINOU / 16-03-2015 22:28


Message édité par : TINOU / 16-03-2015 22:38


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9543&forum=124