website logo
Auteur
avatar
DNI

Forum » » L'innovation » » DNI: controle d'etancheite en direct


Posté : 15-01-2013 09:30 icone du post

Réponse à mars
Tu as tout à fait raison, le fluide se déplace, ce qui n'est pas dans les évaporateurs ou le condenseur(s) se retrouve principalement dans le réservoir à un moment ou un autre.
Le niveau dans le réservoir est le reflet de ce qu'il y a dans l'installation, sauf que l'image est brouillé. les algorithmes du DNI décode principalement ce brouillage.
Dans les paramètres à entrer dans le DNI tu as par exemple le volume interne du ou des condenseurs (doc constructeur) le DNI mesure la température extérieure et le sous refroidissement avec le capteur HP. Le DNI évalu la quantité de fluide dans le condenseur. La période d'apprentissage permet au DNI d'observer le fonctionnement de l'installation y compris l'inertie des sondes.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6027&forum=125