website logo
Auteur
avatar
fashcail

Forum » » Bureau d'étude » » CTA 100Kw


Posté : 04-04-2015 13:56 icone du post

J'ai effectivement une sonde qui sera sur l'évaporateur , mais en hiver étant donner que la machine sera à l'arret tout le FF sera donc stocker dans la bouteille. Pense tu qu'il y est tout de même un risque de gel de l'évaporateur ( évap au R410a )?

Le client souhaite une CTA tout AN avec un débit constant de 12000m3/h , avec ce débit d'air j'arrive à une vitesse d'air de 3m/s sur l'évap j'aurais donc un risque de projection de gouttelette j'ai donc mis un pare gouttelette et un bac pour l'évacuation des condensats

Le free cooling se fera à partir de 12°C extérieur

Message édité par : fashcail / 04-04-2015 13:58


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9631&forum=126