website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Bureau d'étude » » CTA 100Kw


Posté : 06-04-2015 19:20 icone du post

Citation : fashcail 

Je dois traiter l'air neuf, le client veux ses 2 filtres et rien d'autre, et vu que c'est ecrit dans le contrat je ne peux pas modifier comme sa la filtration. 


Bonsoir

Le problème ne se situe pas sur la filtration d'entrée d'air (air neuf) mais sur le rejet d'air
Il faut que tu vois si tu peux rejeter de l'air chargé d'ammoniac dans l'atmosphère sans aucune précaution particulière

S'il n'y a pas de contrainte pas de soucis, par contre si tu ne peux pas rejeter directement cet air il faudra prévoir une solution.
Et je pense que tu marqueras des points au niveau de ton client en lui apportant une solution viable et respectueuse de l'environnement
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9631&forum=126