Forum » » Recherche d'un technicien frigoriste » » reconvertir les installations
Posté : 13-07-2011 00:13
Salut
Pour la conversion du R22, je passe au R404a sur des groupes ou centrales, il faut remplaçer l huile minérale par de l huile ester, plusieurs vidanges necessaire , remplacer les deshy, détendeurs, orifices, et de Grace remplacer les vannes a boules !!! ( s il y en a ) situés par exemple sur les piquages des collecteurs, tuyauterie car ça fuite méchant a tous les coups.
Apres une conversion 22 => 404, J ai vu sur une centrale + une vanne de 2 1/8" sur le retour condenseur vers entrée resevoir pisser du liquide c étais assez impressionnant.
La technique c est Cool.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3607&forum=128