Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » gaz de substitution du R22


Posté : 19-03-2010 21:13 icone du post

Salut cedfr

Si tu as changé l'huile minérale du 22 par de l'huile ester eh bin t'es dans la mouise
Nous avons eu le même problème en passant du 22/huile minérale au 427/huile ester, tous les vieux joints qui avaient été au contact de la minérale fuient avec l'huile ester. Il ne te reste qu'à changer les joints: electrovanne; valve schraeder, plaque à bornes etc......
Le mieux est quand on le peux bien sur de rester en huile minérale pour éviter ce genre de désagréments

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1811&forum=131