Bonsoir ,

Nous avons dût faire la modification dans les cuisines d'un hopital , avec des labo et des CF.

Une centrale profroid mais je ne me souviens plus de la puissance , désolé , qui emmenait tout ce beau monde.

Après une explication de notre technicien BE, le R22 avait tendance à faire gonfler les joints mais cela sur plusieur années, et lorsque le nouveau gaz est en route , celui fait revenir à la taille initiale ces joints , d'ou fuitesssss.

Notre fournisseur de gaz nous avait dit qu'elle était les types joints à remplacé ce que nous avons fait. Mais après une semaine de mise en service les rotalock ont fuient , vanne à boisseau et sphérique aussi , donc remplacement de ces dernières bien que pas préconisé par le revendeur mais les fuites était bien là .

Par contre nous n'avons pas changé les joints des compresseurs (plaque à clapet, à bornes , carter d'huile)et on à eu de la chance cela ne fuit pas .

Une chose de positif tout de meme on avait un probleme en été avec le condenseur, qu'il fallait arroser, avec le 422 on perd environ 15% de puissance et non pas 8 à 10 comme annoncé, cela fait que maintenant on passe nickel .
Avant à 15°C extérieur un tiers des ventilo condenseurs etait enclenché, pour la meme température extérieur on passe actuellement en statique.

Voir maintenant si les compresseurs tournant 15% plus longtemps sont plus rentable que de passé lambda m3 d'eau...

bonne soirée
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.