Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » gaz de substitution du R22
Posté : 25-03-2010 20:21
Salut hydargos
Sans vouloir te contredire mais juste pour apporter ma petite expérience sur le rétrofit du 22, les seuls problèmes rencontrés à l'heure actuelle sont le passage du 22/huile minérale au 427/huile ester.
Bien avant cela nous avons passés des groupes d'eau glacée et de la détente directe du 22 au 417 en gardant l'huile minérale.
Jusqu'à ce jour aucune fuite sur ces circuits et ce sans changer aucun joint, par contre pour le 427 nous avons de gros soucis sur les plaques à bornes de compresseurs à vis
Comprenne qui pourra
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1811&forum=131