Salut,si tu ne trouve pas de puissance (évaporateur ou groupe)il faut démonter la culasse et déterminer le volume des cylindres.Avec le volume et la vitesse du compresseur,tu détermine le volume balayé/heure et tu calcule la puissance frigo.............