Bonjour,

Le fait que votre vitrine ne descende pas en froid peut avoir plusieurs causes!

- Soit votre installation manque de gaz... car vous avez une fuite, mais je suppose que c'est ce que votre dépanneur a vérifié en premier....

- Soit vous n'avez aucune circulation d'air, à l'intérieur de votre vitrine... ( soit ventilos de circulation HS, soit le meuble est mal chargé et vos marchandises empêchent la circulation de l'air à l'intérieur )!

Où avez-vous constaté ces 25°C? .... utilisez-vous un thermomètre, ou vous contentez-vous de lire ce qui est affiché sur le régulateur??

Un extracteur de chaleur au niveau du compresseur???? .... Kesako???? ..... Qu'entendez-vous par là??

Un petit test pour votre installation :

- coupez le courant du compresseur
- Utilisez une lampe de poche pour vérifier que votre condenseur est bien nettoyé. Le condenseur, c'est l'espèce de radiateur qui est près de votre compresseur.... En éclairant par un côté, vous devez absolument voir la lumière de la lampe de poche, en regardant de l'autre côté du condenseur!!
Si vous voyez la lumière : c'est que c'est propre..... si vous ne voyez rien : c'est que votre condenseur est encrassé et il faut urgemment le nettoyer!!

Si votre condenseur est encrassé et que vous le laissez comme cela... vous allez droit vers une CASSE DU COMPRESSEUR!!