Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » Installation au CO2 et vannes d'isolement évaporateur
Posté : 08-08-2010 10:18
Bonjour,
effectivement un petite vanne avec ou sans shrader ca fait du bien, allusion au message de départ du post
Le CO2 j'en fait de puis 6 ans donc un retour d'expérience pret a partager en GMS et en aggro
De plus je viens de terminer le mise en service d'un site agro NH3 - CO2, plutot sympa
La CO2 alimente 4 évapos pour une congel de 2500m2 sur 8 m de haut
La condensation se fait par échangeur a plaque ALFA LAVAL sur la boucle d'eau glycolée à -8°
Pour les fotos j'en ai que quelques unes mais rien d'extraordinaire, en fait celles ci étaient pour montrer les infiltrations d'eau en sdm
Donc si des personnes sont réellement intéressées j'en ferais à l'occasion
A +
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2250&forum=131