Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » Installation au CO2 et vannes d'isolement évaporateur
Posté : 08-08-2010 13:58
bonjour,
en effet sous une certaine pression le CO2 liquide devient neige carbonique donc solide, on constate ce phenomène lors d'un remplacemnt de deshy lorsque le tirage au vide a mal été effectué
Lors d'un intervention sur la ligne liquide ou aspi on fait un tirage au vide classique sauf qu'on ne descends pas à 0 bars mais à 7 Bars donc attention il y a toujours du gaz sous pression dans les tuyauteries, il suffit de degazer avant d'intervenir
En effet auchan est plutot precurseur et aujourd'hui leur cahier des charges est clair Eau glycolée pour le positif avec production NH3 ou R134a et CO2 pour le négatif
Pour en revenir à ta question les schraders ne servent qu'a tirer au vide et prise de pression sur le réseau, et sont bien pratique lors du chantier et que ton collecteur est sous pression toutes tes vannes montées, tu peux tirer au vide tes antennes plus facilement
Le CO2 est nouveau pour beaucoup, mais attention toujours réfléchir avant d'agir car les pression sont conséquentes
En espérant vous eclaricir un peu plus sur le CO2
Au fait on fait comment pour poster une foto
Si ce sujet vous intéresse faites le savoir on ouvrira un post consacré au CO2
A+
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2250&forum=131