Posté : 06-10-2010 20:31 icone du post

Citation : master1551 

pas de probleme de légionelle car pas d'eau qui stagne..... 


Pas d'accord, pas besoin de stagnation pour être contaminée.
Les arrivée d'eau seront en stagnation lorsqu'elle ne fonctionneront pas donc équivalent à un bras mort donc risque potentiel. Donc maintenance supplémentaire car des purges et des analyses régulières.
En plus, en ville ces échangeurs arrosables seront probablement situés en toiture bien exposé et cette eau stagnante se retrouvera dans les plages de T° potentiellement idéal pour le développement de la légio.