website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » avis sur detecteur de fuites


Posté : 08-10-2010 13:38 icone du post

moi j'ai un TIF XP 1A, c'est pas génial! il est sensible jusqu'a 3 gr/an, mais en fait il sonne presque partout! j'exagère mais il suffit qu'il y est eu une petite fuite auparavant, et aprés réparation j'essuie bien le cuivre autour de la brasure ou autres (dudgeons, vannes..) je charge à l'azote (test étanchéité) pas de variation de pression au bout d'une heure 30, je tire au vide et je laisse l'instal au vide pendant 1/4h ou 20min, pas de remontée du vide, je recharge en ff, là je fais ma détection de fuite au détecteur électronique, et j'en trouve partout surtout là ou il n'y en a pas!
alors quand je m'en sert je vérifie toujours au mille bulles. heureusement qu'il y a le mille bulles, sinon y a des installations ou je serai encore en train de réparer des fuites qui n'en sont pas!
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=734&forum=131