moi j'ai un TIF XP 1A, c'est pas génial! il est sensible jusqu'a 3 gr/an, mais en fait il sonne presque partout! j'exagère mais il suffit qu'il y est eu une petite fuite auparavant, et aprés réparation j'essuie bien le cuivre autour de la brasure ou autres (dudgeons, vannes..) je charge à l'azote (test étanchéité) pas de variation de pression au bout d'une heure 30, je tire au vide et je laisse l'instal au vide pendant 1/4h ou 20min, pas de remontée du vide, je recharge en ff, là je fais ma détection de fuite au détecteur électronique, et j'en trouve partout surtout là ou il n'y en a pas!Cet article provient de Le site des frigoristes