website logo
Auteur
avatar
Napa

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » GMS : froid positif et négatif au CO2


Posté : 10-10-2010 17:42 icone du post

Citation : xavierc 

Citation : Napa 

Intéressant, mais cela pose un problème en ville car on revient au problème des TAR avec des risques de contamination par la légionnellose. Donc des mise en oeuvres et des contraintes draconiennes. 

Bonjour,
Pas d'affolement AUCUN risque de légionelle, sur de l'eau froid, sinon tous les systèmes d'arrosage pour l'été, tous les systèmes incendies seraient a suspecte.
Il faut trois conditions pour le développement de la bactérie:
un support comme le tartre,
une température constante entre 25 et 45 °c
pas de circulation d'eau.
C'est pas le cas sur de l'arrosage de condenseur...
Xavier
 


Revoie ta copie, l'EF contient de la legio, dans le normes normalement mais la bactérie est bien présente.
Nombre de tuyauterie d'EF passe dans des locaux ou la T° ambiante fait que la T° de l'eau rentre dans les conditions de développement de la bactérie.
A la mise en service de votre système d'arrosage, votre eau a toutes les chances d'être contaminée car le plus souvent les robinets de puisage pour les arrosages sont peu utilisés donc des bras morts donc...
Pendnat quelques minutes le risque de contamination est important.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2289&forum=131