Slt à tous,
Il faut faire la part des chose entre contrôle d'étanchéité et mouvement de fluide qui sont généralement sur la même fiche, peut importe le mouvement en qté il faut absolument rédiger une fiche d'inter et faire un contrôle d'étanchéité après lintervention. Le contrôle d'étanchéité est obligatoire a partir de 2 kg annuel sup a 2, semestrielle a partir de 30 et 4 fois par an a partir de 300 kg (sans controleur d'ambiance), le registre d'équipement est obligatoire a partir de 3 kg... pourquoi je n'en comprend pas l'intérêt
mais bon moi je fais un registre d'équipement pour tout type de qté ce qui me permet de programmer les remplaçement, drop-in ou retrofit