salut je peut vous dire que les UH dans les series TAJ les ressorts a l'interieur cassent assez souvent des fois au bout de 2 ans quand j'ai un 4519 4517 je passe sur un tfh
oui les TFH TAG TAN 14ans oui sans pb
toutes mes install dans ces modeles tournent a capillaire vous les oubliez
en italie pour des petites puissances on utilise du semi hermetique nous on a l'UH en italie ils ont frascold
Au bout de 15 ans j'ai remplace un TFH en r502 il s'est perfore de la cloche par la rouille sur l'aspiration
Je n'aime pas trop maneurop j'en ai mis en service c'est bien aussi c'est bruyant ça vibre
et surtout moins de cycle entre la marche et l'arret lui allongeront la vie et quand il tourne la temperature ne doit pas depasser les 20° moins c'est chaud mieux c'est
plus le frigoriste est competent , connait les petites astuces,les compresseurs c'est un composant qu'on oublie
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2