Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » Entre Hermétique et Semi Herm.
Posté : 24-04-2011 10:22
bonjour OUI
dans les pays chaud demandez une impregnation tropicale UH le fait mais pas pour l'europe
faites le calcul de votre condenseur, a partir de -8 en evaporation ajoutez 4% de la puissance au condenseur
pour chaque degre d'evaporation supplementaire surchauffe au lieu de 7 voir 5 ou 4 je pense avoir ete simple
si vous avez un doute mettre le condenseur beaucoup plus gros
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3315&forum=131