Posté : 20-05-2011 22:38 icone du post

bonsoir a tous

le debutant tes ratios me parraissent un peu court à moins bien entendu de vouloir une temperature de 15/20°c

Que cela n'en deplaise à Patrick mais je vais fournir quelques exemples de ratios utilisés par un fabricant bien connu

cf boucherie produit fini pour un delta T de 7 et une t° 0/+2
- 10 m3 84w/m3
+275 m3 61w/m3

4e gamme delta T 10 t° +2/+4
10 m3 84w/m3
275 m3 62w/m3

poisson delta T 6 t° -1/+1
10 m3 66w/m3
275 m3 45w/m3

surgelé delta T 6 t°-/-20
10 m3 105w/m3
500 m3 35w/m3

atelier de travail

boucherie ouverte delta T 10 t° +8/+10
- 200 m3 330w/3
400 m3 255w/m3

ce ne sont que quelques exemples qui sont utilisé par un fabriquant connu quand ils calculent nos chantiers
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite