Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » [Résolu] - calcul puissance compresseur.
Posté : 20-05-2011 22:38
bonsoir a tous
le debutant tes ratios me parraissent un peu court à moins bien entendu de vouloir une temperature de 15/20°c
Que cela n'en deplaise à Patrick mais je vais fournir quelques exemples de ratios utilisés par un fabricant bien connu
cf boucherie produit fini pour un delta T de 7 et une t° 0/+2
- 10 m3 84w/m3
+275 m3 61w/m3
4e gamme delta T 10 t° +2/+4
10 m3 84w/m3
275 m3 62w/m3
poisson delta T 6 t° -1/+1
10 m3 66w/m3
275 m3 45w/m3
surgelé delta T 6 t°-/-20
10 m3 105w/m3
500 m3 35w/m3
atelier de travail
boucherie ouverte delta T 10 t° +8/+10
- 200 m3 330w/3
400 m3 255w/m3
ce ne sont que quelques exemples qui sont utilisé par un fabriquant connu quand ils calculent nos chantiers
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3408&forum=131