Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » [Résolu] - choix entre 2 groupes de condensation
Posté : 25-08-2011 14:05
salut à tous,
alors voilà mon petit dilemme:
j'ai 1 chambre de pousse à démonter pour la remonter à la place d'une chambre froide.
les groupes sont déportés sur les 2, la ch de P à son gr à l'extérieur, à 5m environ, et la CF+ l'a dans une petite pièce qui contient plusieurs gr, qui est à 8m environ.
la ch de pousse est une panem de 2,6kw, elle est équipé avec un groupe UH sylensis H38Z (qui est l'ancien modèle de SIL4517ZHR d'après le catalogue que j'ai, et qui fait 2326w à -10°c et 3288 à 0°c,(donc à -5°c on doit etre à peut prés à 2800w pour 2600 de la ch de P))
la CF+, elle est équipé d'un UH HTA (46°c d'ambiance donc qui conviendrait mieux à l'emplacement qu'il occupe! càd une salle de 2,5m sur 2m avec 6 ou 7 groupes! et heureusement un extracteur)) CAJT4517ZHR de 2091w à 0°c et 2936w à -10°c, soit 2552 à -5°c.
je n'ai pas de possibilité pour mettre le groupe à l'extérieur.
j'aimerai gardé le groupe de la cf+ et ses tuyauteries, mais la puissance frigo étant un peu faible, j'ai un doute
malgrés cela, vu que le remplaçant du H38Z est le SYL4517Z, pourquoi pas le CAJ4517Z?
j'aimerai avoir votre avis, même si je vais voir avec un fournisseur ce qu'il en pense.
d'avance merci,
A+
AGFroid
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3715&forum=131