website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » R404a/R507


Posté : 31-08-2011 12:23 icone du post

le 507 n'as pas du tout de glissement, de plus lors de comparatif on se rend compte qu'il a un COP inférieur au R404A ( machine identique et conditions identiques ).

Il est généralement utilisé en régime noyé.

Jean desmons fait un bon comparatif dans son aide mémoire du froid industriel.

voila pour moi .