Posté : 30-09-2011 14:01 icone du post

salut a tous

alors je voulais vous tenir au courant suite à mon audit!
surtout ceux qui m'ont aidé et qui ont répondu à mes questions!

tout c'est bien passé! quelques points à revoir sur le remplissage des fiches ff, genre la quantité contenue dans l'instal (moi je méttais NC (pour Non Communiqué)lorsque cela n'était pas indiqué par le constructeur) où en fait il faut mettre la quantité que toi tu as mise dans l'instal.
ensuite niveau outillage tout est ok, sauf le détec fuite qu'il faut absolument envoyer en maintenance, car la fiole étalon ne suffit pas en effet il y aussi une histoire de distance entre la tete du detecteur et la fuite, il faut que la fuite soit détecté à une certaine distance de la fuite pour que le test soit approuvé, il faut donc un banc d'essais qui mesure la distance entre le détecteur et la fuite ceci à une vitesse donné!
et c'est vrai que sur la notice de mon détec il parle d'une vitesse de déplacement de la tete du détecteur sur la tuyauterie pour un bon fonctionnement du détec! et c'est logique je trouve!

aprés le reste ok, donc balance testé avec une bouteille de ff vide donc pas besoin de poid étalon (il parait que certains fournisseurs en auraient fait acheter à leurs clients et le jour de l'audit il ont été surpris d'apprendre que cela n'était pas necessaire! ) , manos à l'azote, station de récup test visuel et mise sous azote, thermometre étalonné à l'eau glacée, et je crois que c'est tout

enfin bref mise a part le détecteur de fuite, c'est ok, pas besoin de contre visite!!

ah j'ai oublier de vous dire: l'auditeur était un de mes juges le jour du diplome en mdf,
il ne pouvait pas se désavouer!!

voilà en espérant que cela serve à quelques uns!

A+
Greg
AGFroid