Posté : 30-10-2011 07:04 icone du post

salut discus
a ma connaissance tu n as pas besoin d habilitation specifique pour utiliser du r600.pour le matos il te faudras une petite balance de precision avec raccord
ta bouteille de 1-2kg se clips dessus puis tu fait ta charge,car c est essentielement utilisé sur des frigo menagers avec a peinne 40a60gr(refco ont tt ce qu il faut).
maintenant avant de desouder il faut bien tirer au vide une fois la charge recuperé au risque de se retrouver avec un retoure de flamme assez important. perso,je me suis retrouver pendant qlq semaines sans surcile et une partie des cheveux cramé,et une peur bleu lorsque je suis intervenu pour la 1er fois sur un circuit au r600.
il faut absolument respecter le sens d aspiration ( reperé par une etiquette SUCCION) si non risque d explosion.
pour le reste de l outillage refco font une valise avec tt le necessaire pour les ptit frigo.cordialement