abdel miel ne fabrique quand lavage en cuison c'est du liebhher refrappé.
Discus,pense que sur le liehbber pro ou normal les tube sont en alu,donc la brasure tu peux t'assoir desut.
Donc c'est du raccord lockring ,et heberat frefre l'importateur lhiebber,dois te fournirt les deshy en origine avec les loockring pres monté des 2 cotés comme en grand public?
Par contre avec le R600 tu ne pourrat pas pincé et brasser ,pour boucher sinon tu risque de te faire sauté l'ensemble dans les kit il mette des bouchon lockring,sinon tu fait comme moi malgré que je suis pas dans les normes je brase une shrader
refcho ,te fait le mano ,le tube d'evacuation,le support de bouteille et la balance de 1KG
Pense que su tu change pas le cp tu met un gramme de moin que la charge existant ,pour le fluide qui reste dissous dans l'huile,et quand tu ouvre le circuit,il te faut un bon tirage au vide 50% du fluide est dissous dans l'huile,sinon gars au surcharge,c'est ce que l'on ma dis quand j'ai fait la formation brandt sur le R 600