website logo
Auteur
avatar
Peio

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » réglementation soudure


Posté : 15-10-2008 22:50 icone du post

La certification "brasure" est obligatoire pour le montage d'équipements concernés par la DESP (Directive Européenne pouyr les appareils Sous Pression), norme EN 378. Cette norme oblige des capacités différentes pour la brasure selon une formule qui prend en compte la section du tronçon par rapport à la pression de service choisie (Attention : la pression de service n'est pas la pression de fonctionnement nominal ! Se référer à 1 tableau diffusé dans la norme).
Je rappelle que cette norme interdit les dudgeons, les piquages, etc... Tout doit être réalisé en raccords (qui sont normalisés, eux)

HEUREUSEMENT, cette norme contraignante en termes administratifs (que je n'aborde pas aujourd'hui) ne s'applique pas qux petites installations.