Posté : 16-05-2012 07:16 icone du post

Ca me rapelle une panne sur une centrale

Mise en service de la centrale neuve et de tous les postes froids

15 jours apprets, un technicien rajoute 20 litres d'huiles sur la centrale 4 x 30 CV

15 jours aprés, un autre techn rajoute à nouveau de l'huile

et devinez quoi
quelque jours aprés, défaut compresseur 1, 2 puis 3
Disjonction au magnéto thermique

Je vous laisse chercher le probleme...