website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » dépannage


Posté : 17-05-2012 01:08 icone du post

et personne pense au problème de réseau automates

et la je parle pas des bus DAIKIN ou autres DRV ...

Quand ton automate te fait des siennes et que tu sais par pourquoi ( normal t'es pas automaticien et t'as pas toujours accès au programme )

Je me souviens d'un cas de figure :

le client appel pour signaler qu'il entend comme des "clacs" répetitif sur son instal d'eau glacée.
J'envois un de mes gars ,no soucy , il y passe la journée pour d'autres contrôles ... rien
la semaine suivante le client rappelle , re-clacs !!

après un jeu du chat et la souris avec ce bruit pendant deux mois , on s'est rendu compte que c'était l'automate qui faisais faire des court-cycle a une pompe pour la simple raison qu'un automaticien avait cru bon d'insérer une ligne de programme disant que les pompes s'arretaient quand toutes les vannes 3 voies étaient a 0% !!!

moralité dès que toutes les V3V étaient fermés on coupaient les pompes et hop la régul demande 1% d'ouverture d'une des V3V on redémarre les pompes

donc je pense que dans les PANNES A LA CON l'automatismes y est pour beaucoup
bah c'est ça aussi !!!!


Message édité par : chouchen56 / 17-05-2012 01:10


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4740&forum=131