Posté : 17-05-2012 12:32 icone du post

Ouaih bah ça ça me gonfle et me fait penser à mon chef qui me dit de passer tous le temps qu'il faut à chercher une fuite.

je cherche partout consciencieusement,j'ouvre les plinthes sous vitrines, je vais faire le rat dans les combles et plafond.

Jusqu'à que je trouve une marre d'huile sous un tube condenseur.

Et là ça bullait à l'oeil pas besoin de mille bulle ni autre détecteur.

Je le signal et on me répond mais non c'est pas ça!

Ah bon, que je répond, alors je dis que de toute façon je le signal sur mon rapport;

Là la grande cata j'avais touché là où ça faisait mal;

en effet personne n'avait voulu s'attaquer à cette réparation car trop longue et coûteuse à faire, à cette époque c'était tendu avec le client.

Moi j'ai dis de toute façon soit je le marque pas mais je fais aucun certificat d'étanchéité sur ce réseau, et que si mon chef voulais le transmettre au client il fallait qu'il le fasse lui même, sois je fais les choses comme il le faut et je previens le client.

la fuite represente en gros 2 fûts chaque année.

Et le probleme c'est que la DRIR était de la partie à ce moment là.

donc messieurs les chefs il faut assumer, il faut réparer.

Et le plus grave dans l'histoire à mon sens c'est que d'une part c'est une brasure NON FINIE sur 1 cm et facilement accessible et visible, et d'autre part , il y a eu près de 10 ans d'intervention dessus avant que je sois là et que personne n'ai bouger le petit doigt.

moi c'est clair et net aucun certificat pour une installation fuyarde, si je mentionne pas une fuite existante.