Posté : 06-06-2012 12:36 icone du post

salut a tous

ce matin je suis intervenu sur une armoire 2 portes au R134a, et le condenseur était complétement emplatré par de la graisse trés difficile à nettoyer!
ceci a fait chauffé le cp qui se coupe par sa sécurité interne, j'ai tenté de nettoyer le condenseur au carlyclean (qui à mon avis, jusque là, est le meilleur nettoyant pour échangeur, enfin sur les 3 ou 4 que j'ai testé), j'en ai enlevé de la graisse, mais juste en surface, et je vois bien qu'il en reste pas mal, se qui réduit la surface d'échange!!
j'ai réussit à refaire partir le cp, j'ai posé une prise de pression provisoire pour voir si il restait du fluide, pas de souci de ce coté là: bp a -7 pour 10°c en reprise d'air, pas de lecture de hp, je poserai une prise en remplaçant le cp! et au bout de 10min le cp s'est recoupé par sa sécu interne, il prennait 4,2A (ah oui au fait, le cp c'est un NL11MF de chez danfoss) mais je n'ai pas trouvé l'ampérage max admissible par le cp! je trouve que 4A c'est pas énorme! non?
je compte le remplacer par un uh CAE4440Y, mais je voudrai pas qu'il lache, donc pouvez vous me conseiller pour le nettoyage du condenseur?

j'ai prévu, en remplaçant le cp, de démonter le condenseur pour pouvoir le nettoyer tranquillement et à fond, mais connaissez vous un produit miracle pour faire partir cette graisse à moindre effort?
je pensais peut etre à de l'acétone, qu'en pensez vous?

merci d'avance!!