Posté : 06-06-2012 15:52 icone du post

Bonjour a tous,
+1 dmarco.

Greg,
Je trouve que ton intensité sur ton compresseur est elevée, de mémoire je dirais que c'est son I Max est justement de 4A et le In devrait etre vers les 2A.

Acetone, triclo, et compagnie inéfficace, par contre l'idéee du vaporetto est bonne, ou plonger le condenseur (tubes bouchés) dans de l'eau chaude avec un dégraissant "pyroxil" ou autre. Par contre s'assurer que le proquit ne bouffe pas l'echageur J'ai fait ce type d'opération par le passé et c'est efficace.
@+

Aprés les collegues on surement d'autre astuce. A suivre
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.