Posté : 09-06-2012 08:27
salut a tous
petit compte rendu de mon intervention d'hier: (je mettrai les photos comme promis, mais il faut que j'en reduise la résolution pour pouvoir les poster)
trève de suspens:
donc le vaporetto a été assez efficace!
j'ai commencé par récupérer le ff, puis j'ai fait un premier nettoyage du condenseur.
ensuite j'ai démonter le vieux cp, rincer le circuit,pousse à l'azote, montage du nouveau cp, déshy + prises de pression hp et bp!
tirage au vide, pendant ce temps 2éme passage du condenseur à la vapeur,
enfin charge gaz et remise en route: relevé avec la l'armoire à +10°c (détente capillaire): T° ambiante: 24°c / hp: 38°c / SR: 6K
T° meuble: +10°c / bp: -8°c / SC total: 20K
ensuite à T° de meuble de 4°c: T° amb: 24°c / hp:38°c / SR:3,5K
T° meuble: +4°c / bp:-8°c / SC totale: 18K
bref DT au condenseur 14k!
A+
AGFroid