Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » analyse d huile pas conforme
Posté : 07-07-2012 15:20
Bonjour à tous,
Citation : Evilclad Bizarrement moi j'ai appris qu'il falait changer le fluide frigorigène, car celui ci serai polué pas l'acidité de l'huile. Après moi j'ai après ainsi je sais pas si c'est réelement nécessaire mais c'est ce que je fait comme ça tu repart avec un truc niquel.
Parlons-nous bien de la même chose?
Vous devez différencier cette opération sur une clim ... d'un groupe d'eau glacée.
Sur une clim, où vous avez une faible charge, il est préferable de changer le fluide ( comme vous préconisez de le faire ). Mais ce remplacement systématique reviendrait trop cher sur une installation plus importante ... quitte à devoir finalement remplacer les cartouches anti-acides plusieurs fois.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5024&forum=131