website logo
Auteur
avatar
duss

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » préconisation constructeur pour le montage d'un détendeur à égalisation externe!


Posté : 28-07-2012 12:23 icone du post

Salut

Il n'y a pas de débit dans le capilaire, en gros il se passe la meme chose que dans un pressostat, il y a un mouvement.

Si il y a du débit c'est que l'égalisation fuit et que le détendeur est HS.

Pour l'huile piéger je pense que ça peu arriver mais je l'ai déja fait et eu aucun probléme.
Doué en tout, Bon à rien!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5150&forum=131