Posté : 08-08-2012 12:11 icone du post

salut climafri

pas de souci, je t'explique: en froid on ne dépends pas des codes défauts, il faut mesurer le sr (sousrefroidissement) qui doit etre entre4 et 7k cela nous donne notre niveau de fluide dans le condenseur, ensuite on se sert de la sc (surchauffe) à l'évap (entre 4 et 8 pour du négatif avec détendeur mop et sinon entre 6 et 10k en positif ou bien d'autre application) qui nous donne notre niveau de fluide dans l'évap.

donc il existe 8 famille de panne en froid com, les plus répandu:
dabord les pannes HP:

1: condenseur trop petit par encrassement: symptomes: hp haute, Dt sur l'air au condenseur faible, et sr normal voir un peu bas.

2: condenseur trop petit par manque de débit d'air: symptomes: hp haute, Dt sur l'air au condenseur grand, et sr normal voir faible.

3: incondensables: HP haute, SR grand, et test incondensable positif

4: exés de charge: Hp haute, SR grand et test incondensable négatif

les pannes BP:

5: manque de charge: bp basse, sr petit et sc grande

6: évaporateur encrassé: bp basse, dt sur l'air (ou l'eau) faible et sc petite

7: manque de débit d'air à l'évap: bp faible, dt sur l'air grand et sc petite

8: détendeur trop petit ou prédétente sur la ligne liquide: bp basse, sc grande et sr normal voir grand

il reste une panne un peu a part qui est le compresseur trop, c'est la seule panne qui te donne hp basse et une bp haute, on peut y rajouter comme symptomes l'intensité au cp qui baisse, la durée du pomp down qui augmante et la T° de la culasse qui augmente.

aprés bien sur 80% des pannes sont d'ordre électrique, mais quand il s'agit d'une panne frigorifique, avec ces quelques notions tu peux dépanner sans souci!

en clim je découvre et l'inverter par exemple me pose pas mal de souci et je reste dépendant des codes défauts pour me guider, bon je suppose que je suis pas le seul, mais ça me met pas à l'aise, moi j'ai besoin de voir par moi meme que le souci est là, et pas que ce soit une carte électronique qui me le dise

n'hesites pas si tu as des questions, c'est avec plaisir!
je ne savais pas que tu faisait que de la clim et il me sembler logique que tu saches de quoi je parlais!

A+


AGFroid