bonsoir a tous
bon plus sérieusement pour parler des regulations que je connais
Carel et le plan visor pro
moins chère que danfoss a l'achat (environs 15%), présente certains avantage pour les régulateurs (mpx 20) est que sur ce type de régulateur tu peux mettre aussi bien une vem en alternatif, en continu et en pas a pas, une résistance est montée d'origine pour que les détendeur pas a pas se referme en cas de coupure de courant (nouveau model uniquement).
Leur régulateur sont assez modulable avec des ajouts ou des retraits de platine.pour ma part l inconveniant réside dans l’appellation des sondes, car ayant plus l'habitude de danfoss les sondes s2 s3 ... sont differente
assez lourd a paramétrer la première fois , car beaucoup de paramètre (environs 220), le "double" bus est déroutant la première fois le bus lon principale pour les régulateurs maître et le bus lon secondaire pour les régulateurs esclave.
pour la supervision plan visor pro, assez lourd a gérer et a manipuler pour les non initier, avec des accès trop limiter pour le côté paramétrage par exemple pour paramétrer une sonde pour l'humiditer, obliger d'appeler coexens
Pour ce qui est de danfoss akm est assez convivial et assez simple d'utilisation aussi bien pour le client que pour les non initier au niveau de la programmation tout peu être fait par le frigoriste, que se soit le plan le paramétrage de tous le site, du routeur...il faut maîtriser un minimum pour la programmation complète...
le sc 255 est assez complet mais assez lourd a mettre en oeuvre, mais a l'avantage de pouvoir tout faire la gestion de la clim, de l'éclairage, de la détection incendie, le délestage ...
les régulateurs danfoss sont assez complet et assez simple d'utilisation
Pour ce qui est de dixell, r-system, action froid, je les connais sans plus, disons plus exactement que je ne les aient pas pratiquer depuis quelques années donc les produits on du evoluer
pour artika et mfood je ne les connais pas du tout
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite