salut
tu dois juste faire un entretien 1 fois par an, test d'etanchéité pour mano, station recup.... controle balance (par exemple avec une bouteille de ff vide et taré ou un poid)
il n'y a que le detec fuite elec que tu dois envoyer se faire controler et étalonner par un organisme exterieur, le mieu etant de passer par tes fournisseurs habituels.