website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » controle de materiel


Posté : 02-09-2012 11:06 icone du post

salut

tu dois juste faire un entretien 1 fois par an, test d'etanchéité pour mano, station recup.... controle balance (par exemple avec une bouteille de ff vide et taré ou un poid)
il n'y a que le detec fuite elec que tu dois envoyer se faire controler et étalonner par un organisme exterieur, le mieu etant de passer par tes fournisseurs habituels.

A+
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5327&forum=131